Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Ciao a tutti,
ho visto il bellissimo lavoro di traduzione della guida passo-passo, così ho deciso di riprovare ad utilizzare Rocrail, ma mi sono piantato subito... che "sola" che sono .... in fase di configurazione della centrale digitale .
Premetto che io utilizzo una centrale Roco Multimouse collegata al PC attraverso la GenLI-S88 di Paco, vi confermo che è funzionante, xchè la utilizzo regolarmente con la versione prova di iTrain e non ci sono problemi si collega al volo.
Io guardando la wiki centrali ( http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=genli-it ) ho visto che è considerata come lenz xpressnet... infatti anche su iTrain è configurata così, però fatto ciò non si collega e genere un errore continuo così:
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
perchè ?
un aiutino grazie...
Ciaoooo
ho visto il bellissimo lavoro di traduzione della guida passo-passo, così ho deciso di riprovare ad utilizzare Rocrail, ma mi sono piantato subito... che "sola" che sono .... in fase di configurazione della centrale digitale .
Premetto che io utilizzo una centrale Roco Multimouse collegata al PC attraverso la GenLI-S88 di Paco, vi confermo che è funzionante, xchè la utilizzo regolarmente con la versione prova di iTrain e non ci sono problemi si collega al volo.
Io guardando la wiki centrali ( http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=genli-it ) ho visto che è considerata come lenz xpressnet... infatti anche su iTrain è configurata così, però fatto ciò non si collega e genere un errore continuo così:
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
Timeout on serial read[COM1] 0 of 1 read.[rc=0] tries=3
perchè ?
un aiutino grazie...
Ciaoooo
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 127
- Iscritto il: domenica 11 marzo 2007, 11:24
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: ROCO 10174 + GenLi S88
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
upp
please help me .....
Ciaoooo
please help me .....
Ciaoooo
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 450
- Iscritto il: lunedì 2 maggio 2005, 16:55
- Scala: N
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: Multimaus Roco
- Località: Genova
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Sei sicuro che sia connessa proprio alla com1 e non ad un'altra com?
Se si, hai impostato come frequenza 9600 b/s?
Aspetto tue info
Christian
Se si, hai impostato come frequenza 9600 b/s?
Aspetto tue info
Christian
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 127
- Iscritto il: domenica 11 marzo 2007, 11:24
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: ROCO 10174 + GenLi S88
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Ciao Christian,
si, anche xchè ho utilizzato gli stessi parametri in iTrain e funziona, COM1 9600 N 8 1.
Poi se provo da Hyper terminal la genli mi risponde ...
boh proprio non capisco ...
Ciaoo
si, anche xchè ho utilizzato gli stessi parametri in iTrain e funziona, COM1 9600 N 8 1.
Poi se provo da Hyper terminal la genli mi risponde ...
boh proprio non capisco ...
Ciaoo
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 450
- Iscritto il: lunedì 2 maggio 2005, 16:55
- Scala: N
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: Multimaus Roco
- Località: Genova
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
apri il file rocrail.ini e cerca negli ultimi parametri che ci siano: lib="lenz" sublib="default" device="COM0" pone="9600"
Se qualche parametro è diverso settalo a mano.
Fammi sapere
Se qualche parametro è diverso settalo a mano.
Fammi sapere
-
- TrenoDigitale
- Messaggi: 65
- Iscritto il: martedì 28 settembre 2010, 22:21
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: Claudia+Pc
- Località: Napoli
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Ciao, sono Bruno e scrivo da Caserta, io uso regolarmente Rocrail collegato alla centrale Roco 10764 tramite Genli di Paco, interfaccia loconet rs232 e moduli di retroazione s4 di Nuccio e mi trovo benissimo, solo che riscontro anche io una instabilità nel sistema, perche ogni tanto e senza nessun motivo e modifica, mi da lo stesso errore.
Vorrei precisare che il problema si evidenzia solo sulla com 4 (adattatore USB-rs232) dove è collegata la Genli e mai su loconet com 1 (seriale rs232), anche se ultimamente anche li ho riscontrato degli inconvenienti, già trattati in un altro argomento sul forum.
Comunque, continuo a fare prove......teniamoci in contatto.
Saluti Bruno
Vorrei precisare che il problema si evidenzia solo sulla com 4 (adattatore USB-rs232) dove è collegata la Genli e mai su loconet com 1 (seriale rs232), anche se ultimamente anche li ho riscontrato degli inconvenienti, già trattati in un altro argomento sul forum.
Comunque, continuo a fare prove......teniamoci in contatto.
Saluti Bruno
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 127
- Iscritto il: domenica 11 marzo 2007, 11:24
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: ROCO 10174 + GenLi S88
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
boh ...
ho controllato i parametri come mi hai detto, chr74, effettivamente c'era xpressnet al posto di lenz, ma anche cambiandolo ... non cambia nulla.
scusa Bruno, ma come l'hai configurata la tua genli di paco?
Ciaooo
ho controllato i parametri come mi hai detto, chr74, effettivamente c'era xpressnet al posto di lenz, ma anche cambiandolo ... non cambia nulla.
scusa Bruno, ma come l'hai configurata la tua genli di paco?
Ciaooo
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 450
- Iscritto il: lunedì 2 maggio 2005, 16:55
- Scala: N
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: Multimaus Roco
- Località: Genova
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Ovviamente ho scritto dì impostare come parametro COM0 ma volevo dire COM1.
Le provo tutte nella speranza di aiutarti:
1) che sistema operativo uso?
2) naturalmente in rocrail, prima di inserire la nuova centrale, hai cancellato quella virtuale?
Christian
Le provo tutte nella speranza di aiutarti:
1) che sistema operativo uso?
2) naturalmente in rocrail, prima di inserire la nuova centrale, hai cancellato quella virtuale?
Christian
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 127
- Iscritto il: domenica 11 marzo 2007, 11:24
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: ROCO 10174 + GenLi S88
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Ciao Christian,
si COM1, e ho cancellato quella virtuale, però persiste l'errore, adesso stavo provando anche con TrainControlle Silver ... e funziona!!!
Ma che cavolo !!! ma xchè ... dove sbaglio!!!???
si COM1, e ho cancellato quella virtuale, però persiste l'errore, adesso stavo provando anche con TrainControlle Silver ... e funziona!!!
Ma che cavolo !!! ma xchè ... dove sbaglio!!!???
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 127
- Iscritto il: domenica 11 marzo 2007, 11:24
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: ROCO 10174 + GenLi S88
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Và a finire che x il plastioco che ho (2 mt x 1) compro la versione base di iTrain da 60€ e buonanotte, lo uso come quadro sinottico e faccio girare solo due treni, uno percorso di montagna e l'altro percorso di pianura con la stazione nascosta e cambio i convogli a mano!!!
cazzo di digitale!!! che palle!!!
avevo gli scambi che andavano da dio con l'analogico, adesso con sto decoder del cavolo fanno come vogliono!!!che palle!!!!
prima tutto a transistor, reed e relè andava a meraviglia , adesso con stò digitale , fa solo incazzare!! moh butto tutto nel cesso!!!
cazzo di digitale!!! che palle!!!
avevo gli scambi che andavano da dio con l'analogico, adesso con sto decoder del cavolo fanno come vogliono!!!che palle!!!!
prima tutto a transistor, reed e relè andava a meraviglia , adesso con stò digitale , fa solo incazzare!! moh butto tutto nel cesso!!!
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 450
- Iscritto il: lunedì 2 maggio 2005, 16:55
- Scala: N
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: Multimaus Roco
- Località: Genova
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Vedrai, le difficoltà si superano e poi via con il bello.
Anche io ho avuto dei problemi con la GenLI e rocrail, ma ora ètutto ok.
Non mi hai risposto riguardo al sistema operativo del pc.
Christian
Anche io ho avuto dei problemi con la GenLI e rocrail, ma ora ètutto ok.
Non mi hai risposto riguardo al sistema operativo del pc.
Christian
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 127
- Iscritto il: domenica 11 marzo 2007, 11:24
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: ROCO 10174 + GenLi S88
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
acc, scusa
Windows XP SP3 su portatile Dell D610 P4 1GB ram e SERIALE VERA COM1 ...
Windows XP SP3 su portatile Dell D610 P4 1GB ram e SERIALE VERA COM1 ...
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 450
- Iscritto il: lunedì 2 maggio 2005, 16:55
- Scala: N
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: Multimaus Roco
- Località: Genova
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Chiedevo perché con XP senza SP3 potevano esserci problemi, ma non è il tuo caso.
Hai installato i due file .dll che richiede il manuale di rocrail?
Hai installato i due file .dll che richiede il manuale di rocrail?
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 127
- Iscritto il: domenica 11 marzo 2007, 11:24
- Scala: H0
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: ROCO 10174 + GenLi S88
- Località: Torino
- Contatta:
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
oops... noooo
quali?
sulla guida passo passo non l'ho visto... ach
quali?
sulla guida passo passo non l'ho visto... ach
-
- PlasticoDigitale
- Messaggi: 450
- Iscritto il: lunedì 2 maggio 2005, 16:55
- Scala: N
- Ho il plastico: Si
- La mia centrale digitale.: Multimaus Roco
- Località: Genova
Re: Collegare la GenLI-S88 RS232 di Paco a ROCRAIL
Purtroppo da smartphone non riesco ad incollare il link.
Vai nella pagina iniziale e premi l'icona a forma di cartone con la scritta rocrail e la freccia verde per il download;
si apre la pag download e a metà trovi Windows DLLs
Vai nella pagina iniziale e premi l'icona a forma di cartone con la scritta rocrail e la freccia verde per il download;
si apre la pag download e a metà trovi Windows DLLs