Pagina 1 di 1

COMMON GROUND

Inviato: sabato 23 febbraio 2008, 10:57
da pino
CAUSA TRASLOCO, STO RICOSTRUENDO UN CIRCUITO DIGITALE. COME NELLA PASSATA ESPERIENZA, SOLO TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA LA SICUREZZA (ITINERARI, BLOCCO AUTOMATICO) E' GESTITO DA UN PC CON INTERFACCIA ED UN MIO PROGRAMMA QBASIC, SEGUENDO LE INDICAZIONI DI BRUCE CHUBB. HO LETTO CHE SAREBBE POSSIBILE AVERE UNA "MASSA" COMUNE TRA LE VARIE SEZIONI ALIMENTATE DAI BOOSTER, SEMPLIFICANDO COSI' I COLLEGAMENTI. E' NECESSARIO PERO' CHE I BOOSTER SIANO OPTOISOLATI. I MIEI SONO UHLENBROCK POWER3. HO CHIESTO AL PRODUTTORE SE HANNO QUESTI REQUISITI. NON MI HANNO RISPOSTO. POTETE AIUTARMI?

Inviato: lunedì 25 febbraio 2008, 10:34
da spurn_db
Ciao

per cortesia niente maiuscolo e benvenuto! ti sconsiglio di avere le masse comuni anche se in linea di principio è possibile ma molto rischioso (non tutti i bosster hano lo 0 a massa e poi una semplice inversione di polarità  in uscita potrebbe fare seri danni)

ciao