Pagina 1 di 1

Moduli Fleischmann 6852

Inviato: lunedì 17 luglio 2006, 9:12
da togliard
Devo impostare gli indirizzi dei moduli Fleischmann 6852 ma collegandoli all'uscita di programmazione della centrale 6802 non riesco a modificarare quello impostato di fabbrica, mi da sempre errore. Mi sembra strano che tutti i moduli siano difettosi anche perchè uno ero riuscito ad impostarlo, adesso con gli altri mi da sempre errore. Esiste qualche accorgimento per eseguire l'operazione, sul manualetto dice di collegarlo al binario di programmazione (penso basti collegare i due fili dell'usita di programmazione non serve un pezzo di binario credo) e impostare la CV 513 con l'indirizzo che si vuole, ma non funziona.
Grazie
Claudio

Inviato: lunedì 17 luglio 2006, 12:38
da mario
Ciao togliard io uso materiale Fleischmann. Hai girato l'ottavo interruttore per funzionamento in Dcc? Oppure cerchi di programmare in Fmz? La cv513 in Fmz non ha valore ma devi impostare il codice con i vari interruttori che trovi nel modulo. Il modulo comunque ha codice 3 come richiesto dalle norme nmra e funziona sia in dcc che fmz. Ciao
Mario

Inviato: lunedì 17 luglio 2006, 13:08
da togliard
mario ha scritto:Ciao togliard io uso materiale Fleischmann. Hai girato l'ottavo interruttore per funzionamento in Dcc? Oppure cerchi di programmare in Fmz? La cv513 in Fmz non ha valore ma devi impostare il codice con i vari interruttori che trovi nel modulo. Il modulo comunque ha codice 3 come richiesto dalle norme nmra e funziona sia in dcc che fmz. Ciao
Mario

La programmazione la faccio in DCC e ho settato il dip 8 su ON, il codice di fabbrica è effettivamente il 3, ma dovendo mettere più moduli devo per forza modificarlo è questo che non riesco a fare.

Moduli Fleischmann 6852

Inviato: lunedì 17 luglio 2006, 21:41
da togliard
togliard ha scritto:
mario ha scritto:Ciao togliard io uso materiale Fleischmann. Hai girato l'ottavo interruttore per funzionamento in Dcc? Oppure cerchi di programmare in Fmz? La cv513 in Fmz non ha valore ma devi impostare il codice con i vari interruttori che trovi nel modulo. Il modulo comunque ha codice 3 come richiesto dalle norme nmra e funziona sia in dcc che fmz. Ciao
Mario

La programmazione la faccio in DCC e ho settato il dip 8 su ON, il codice di fabbrica è effettivamente il 3, ma dovendo mettere più moduli devo per forza modificarlo è questo che non riesco a fare.
Ho risolto il problema, ho visto che se collego qualche cosa ad una delle uscite e poi collego il modulo al binario di programmazione mi lascia modificare l'indirizzo, non mi sembra molto corretto però così funziona.
Se avete qualche suggerimento in merito sono curioso di capire perchè, altrimenti scriverò a Fleischmann per vedere cosa mi dicono.
Claudio

Inviato: lunedì 17 luglio 2006, 22:09
da mario
Ciao in merito al modulo io procedo sempre così: vado su program. cv inserisco 513 a dx inserisco il n° che voglio per es. 15 schiaccio invio e il decoder è programmato poi vado su disposit. elettrom. e inserisco il n° virtuale il n° del decoder in questo caso 15 uscita per es. 1 e poi " d" e il gioco è fatto. Se vuoi cambiare il n° al disp. elettrom. basta rifare il procedimento sopra descritto si cambia in un attimo. Ciao

Inviato: lunedì 17 luglio 2006, 22:39
da togliard
mario ha scritto:Ciao in merito al modulo io procedo sempre così: vado su program. cv inserisco 513 a dx inserisco il n° che voglio per es. 15 schiaccio invio e il decoder è programmato poi vado su disposit. elettrom. e inserisco il n° virtuale il n° del decoder in questo caso 15 uscita per es. 1 e poi " d" e il gioco è fatto. Se vuoi cambiare il n° al disp. elettrom. basta rifare il procedimento sopra descritto si cambia in un attimo. Ciao
Anche io ho seguito questa procedura, ma il fatto è che quando sono su program CV 513 e a dx inserisco il n. mi da errore, non ho provato poi a vedere se nonostante il messaggio di errore il dispositivo ha preso comunque l'indirizzo.

Inviato: martedì 18 luglio 2006, 12:44
da mario
Ciao, si ti dà  sempre errore ma sovrascrive il nuovo indirizzo. Per la verità  a me ha dato qualche volta " ok ". I metodi di scrittura li trovi sulle istruzioni del modulo. Se hai altre difficoltà  chiedi pure. Ciao
Mario

Inviato: mercoledì 27 dicembre 2006, 23:20
da emilio
mario, ciao mario ho notato che sei molto preparato su fleischmann mi sai dire dove posso trovare un manuale in italiano del lok boss ? ne posso collegare due per comandare 8 loco ti ringrazio sin d'ora per l'attenzione datami emilio

Inviato: giovedì 28 dicembre 2006, 0:44
da mario
Ciao Emilio, si puoi collegare due lok-boss ma non aumenti le loco da manovrare. Il secondo divente un regolatore cioè comandi una seconda loco. Per il manuale non so perchè io uso il daisy molto comodo, ma penso che se lo chiedi direttamente alla Corel ti daranno una risposta. Ciao
Mario

Re: Moduli Fleischmann 6852

Inviato: venerdì 22 luglio 2011, 19:27
da mario
Ciao,
ho trovato questo mio precedente messaggio dove spiego il metodo per programmare il decoder 6852 di Fleischmann. Ciao

Mario